Понедельник, 25-Ноя-2024, 14:28
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Защита от перепадов напряжения сети - Форум | Регистрация | Вход
Меню сайта
Текущий опрос
Защита от аварий сети. Выберите лучший вариант.
Всего ответов: 149
Форма входа
Статистика
WKBnoms
форумы
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Защита от перепадов напряжения сети
noms Дата: Вторник, 25-Мар-2008, 19:37 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
1. Устройство предназначено для общей защиты домовой (дачной) электрической сети от аварийного изменения параметров питающего напряжения.
2. Устройство обеспечивает:
2.1. Измерение входного напряжения питающей сети;
2.2. Измерение частоты питающей сети;
2.3. Индикацию измеренных значений напряжения и частоты;
2.4.Контроль температуры внутри корпуса устройства.
(предполагается установка простейшего датчика).

2.5. Установку пороговых значений:
2.5.1. Предельно допустимого максимального напряжения;
2.5.2 Предельно допустимого минимального напряжения;
2.5.3.Предельно допустимого отклонения частоты в Гц.

2.5. Отключение нагрузки:
2.5.1. При выходе параметров питающей сети за пределы допустимых предельных значений напряжения и частоты (кратковременные «всплески» и «провалы», вызванные подключением мощной индуктивной или иной нагрузки не учитываются***);
2.5.2. При превышении допустимой предельной температуры внутри корпуса устройства.
2.6. Предусматривается два способа повторного включения:
2.6.1. Автоматическое включение после стабилизации параметров питающей сети;
2.6.1.1. В этом случае включение производится не ранее, чем через пять минут после отключения.
2.6.2. Ручное включение.
2.6.2.1. В этом случае включение возможно не ранее, чем через пять минут после отключения.

3. Конструктивное исполнение.
Конструктивно изделие выполнено в виде автономного блока, устанавливаемого в непосредственной близости или внутри вводного щита питающей сети.
3.1. В состав изделия входят модули:
3.1.1. питания (МП);
3.1.2. контроля и управления (МКУ);
3.1.3. исполнительный (МИ).

3.2. Варианты построения модулей питания и исполнительного могут варьироваться в зависимости от общей мощности защищаемой домовой сети и других требований конкретных заказчиков.
3.3. Модуль контроля и управления является неизменным для всех модификаций устройства защиты.

4. Структурная схема.

4.1. Условные обозначения сигналов:
4.1.1. Сеть – входное напряжение питающей сети;
4.1.2. Сигн – выпрямленное (без фильтрации) контрольное напряжение входной сети. Уровень согласован с входом микроконтроллера;
4.1.3. Сигн А – используется для контроля напряжения аккумулятора при применение в качестве основного питающего устройства аккумуляторной батареи;
4.1.4. ОсА – используется для управления зарядом аккумулятора при применение в качестве основного питающего устройства аккумуляторной батареи;
4.1.5. VCC – питание МКУ;
4.1.6. GND – общий;
4.1.7. Упр1 и Упр2 – выходы для управления исполнительным устройством МИ;
4.1.8. Датч. t – сигнал датчика температуры, используется для защиты при превышении температурного порога.

5. Модуль питания.
Варианты исполнения.
5.1. Использование обычной трансформаторной схемы с выпрямителем и стабилизатором.
5.2. Использование импульсного блока питания с дополнительной схемой формирования Сигн.
5.3. Использование низковольтной аккумуляторной батареи. Упрощается схема МП, подзарядка через простейший бестрансформаторный выпрямитель.
5.4. Использование автомобильной аккумуляторной батареи. Упрощается схема МП, контроль величины напряжения аккумулятора (Сигн А) и подключение зарядного устройства производится по команде от МКУ (ОсА).

6. Модуль контроля и управления.
Содержит:
6.1. микроконтроллер анализирующий сигналы Сигн, СигнА, Датч. t и формирущий соответствующие сигналы на выходные каскады.
6.2. выходные каскады для формирования сигналов ОсА, Упр1 и Упр2
6.3. четырехразрядный индикатор используется для установки пороговых значений и индикации действующих параметров сети.
6.4. Кнопки управления используются для установки пороговых значений и включения устройства после аварийного срабатывания.

Весь текст на сайте


Успехов и процветания!
 
ruslanchik Дата: Четверг, 07-Авг-2008, 22:19 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Удобное конструктивное исполнение, компактные размеры!
http://www.stabvolt.ru/

smile

 
noms Дата: Пятница, 08-Авг-2008, 10:49 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, Роман!
Посмотрел...
Интересно, но не совсем то, о чем мы тут говорим...


Успехов и процветания!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Сайт управляется системой uCoz Copyright MyCorp © 2024